纯化水制水系统清洗、酸洗钝化、消毒一系列工艺

[複製鏈接]

1046

主題

1046

帖子

3141

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
3141
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2025-1-1 04:51:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
纯化水制水体系的不锈钢管道的處置(洗濯、钝化、消毒)可大致分為去離子水轮回预冲刷 碱液轮回洗濯、 纯化水冲刷、钝化、纯化水再次冲刷、排放、纯蒸汽消毒几個步調。

一、纯化水轮回冲刷:筹备一個储液罐和一台水泵,與需钝化的管道連成一個轮回通路,在贮液罐中注入足够的常温去離子水,用水泵加以轮回,15min後打開排水阀,邊轮回邊排放,最佳能装一只流量计。

二、碱液洗濯:筹备氢氧化钠化學纯试剂,参加热水(温度不低於70℃)配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵举行轮回,時候很多於30min,然後排放。

三、冲刷:将纯化水参加贮液罐,启動水泵,打開排水阀門排放,直到各出口點水的電阻率與罐中水的電阻率一致,排放時候最少30min。

四、钝化:目標是為了在滑腻的不锈钢管道内概况上構成一层平均的氧化铬庇護层,以抵當高纯度的高温水對不锈钢概况可能酿成的晶間腐化。钝化管道内利用纯化水和管道專用的酸洗钝化液 CJX-2000配水,常温举行40-60分钟轮回,然後排放清潔。

對付全新的制水体系,钝化這一步是必需地。略去钝化的成果就是大量、长時候冲刷管路,pH依然较高(酸碱度分歧格),這類環境很輕易產生。
染髮粉餅,
若是是利用多年的老管道,就没需要按初度钝化操作了,輕易将管道腐化漏,可以得當的减量(本身把握),最後就是多冲几遍管道,管道中可能有焊接欠好的處所,會存一些碱,就算你冲了不少遍,PH值已显示正常了,過1個小時或2個小時水有可能會又偏碱了。总之就是不怕挥霍水甚馬栗膏,麼的,多冲几回。

五、初始冲刷:用常温去離水冲刷,時候很多於5min。

六、最後冲刷:再次冲刷,直到收支口去離子水的電阻率一致。

七、(纯蒸汽)消毒:将干净蒸汽通入全部不锈钢管道体系,每一個利用點最少冲刷15min。

纯化水的消毒,大略归纳综合地说:紫外灯消毒為在線消毒;纯蒸汽消毒、臭氧消毒或化學消毒為每個月按期消毒。

纯化水体系的消毒灭菌方法有不少,包含臭氧、紫外線、巴氏灭菌、纯蒸汽灭菌和其他灭菌剂灭菌,但采纳臭氧或其他灭菌剂,都存在灭菌剂的残留問題,臭氧因為半衰期短,紫外線有可以加快臭氧的分化,是以臭氧消脂茶,的残留問題比力小。

比力抱负的是采纳纯蒸汽和巴氏灭菌,不存在残留的問題,以是不少外洋的公司對有内毒素節制請求的纯化水体系,采纳热轮回的方法来削减细菌的繁殖。

與雙氧水消毒比拟,臭氧省事很多。臭氧消毒只要保持必定臭氧浓度打轮回後把消毒液放净,然後制水供車間干净岗亭利用。臭氧消毒是很便利的,一瓶氧氣,一個臭氧產生器便可以了。消毒剂残留也比力小。纯化水储罐與中心储罐與大氣相連的過滤器是按期蒸汽消毒的。

反浸透法制纯水,纯水箱中加紫外灯、纯水泵出口加平安過滤器也是一種現實采纳的法子。但對過滤器的灭菌是一個欠好處置的問題,是以海内一些專家否决在纯化水的分派体系上装除菌過滤器。

在所有消毒法子中,纯蒸汽消毒是最佳的法子,操作简略,结果又好。若管道不耐高温,可選用2%的雙氧水消毒。采纳化學消台北市花店, 毒法子的话,用浓度2%次氯酸钠便可以,不外會發生氯離子有可能腐化不锈钢管道。化學消毒法最頭疼的就是後面要屡次冲刷,還要檢測残存,比力累,不如臭氧和巴氏来的简略好用。